Faccio questo 3D, in questo periodo in cui sto rifacendo ex novo l' impianto elettrico del mio garage, per confrontare e conoscere gli impianti elettrici dei nostri garages\boxes e sapere come siamo\siete organizzati, soprattutto per quanto riguarda gli impianti di alimentazione di auto elettriche, per chi ne ha.
Premetto che alcune scelte di progettazione e dimensionamento del mio impianto elettrico, sia nella parte filare che nei dispositivi di protezione e controllo, sono state obbligate dalla dimensione dello stesso, 150 mq abbondanti, con due lati lunghi paralleli di 25 metri.
Ok, andiamo al punto.
Attualmente ho un contratto di 3KW in garage e nessuna auto elettrica da alimentare, però lo stesso ho "sovradimensionato" tutto, affinché l' impianto sia predisposto per un futuro "upgrade" per un contratto di almeno 6KW...in breve, fili e dispositivi di protezione\controllo sono dimensionati per un impianto di 6Kw.
I 6Kw sono il minimo sindacale per installare una WallBox in garage, attualmente vendute nei "tagli" tipici di 3,7 e 7,4 KW
Il contatore elettrico si trova in vano condominiale, con altri contatori, che è posto immediatamente dietro una parete del mio garage, quindi ho installato un primo quadro elettrico piccolino, con 6 moduli (ci aggiungerò due portafusibili su barra DIN da 40A) , dove ho fatto arrivare il filo montante dal contatore, fino ad un magnetotermico 2P da 40A, potere di interruzione 6KA, che fa da protezione della linea montante e, allo stesso tempo, sarà il mio interruttore generale, nel mio garage, in sostituzione di quello del contatore.
Il cavo montante, che passa libero attraverso il muro, dal vano contatori al mio garage, è un FG160R16, bipolare (la messa a terra la prelevo da un altro punto, sulla porta di ingresso del garage) con cavi da 10mmq, con tensione nominale fino a 1000 V.
Lo stesso cavo che arriva al quadretto di "protezione montante" sopra indicato poi riparte dallo stesso, fino ad arrivare ad un altro quadro di 8 moduli.
In questo quadretto potranno andarci 3 magnetotermici da 32A 2P, p. I. 6KA (per adesso ne installerò solo 2) per altrettanti dispositivi generali, indicati di seguito:
- Quadro elettrico impianto principale garage;
- Quadro elettrico impianto ausiliario e di manutenzione, che sarà un impianto "parallelo" all' impianto elettrico principale, con punti luci e prese a parte, che sarà utilizzato solamente (o almeno prevalentemenete) in caso di interventi di manutenzione o in caso di guasti sull' impianto principale. I punti prese e gli interruttori per le luci, saranno di colore rosso, facilmente distinguibili dagli equivalenti dell' impianto principale;
- Quadro elettrico di alimentazione WallBox, che per adesso non esiste, perché non ho nè la WallBox nè l' auto elettrica....cmq, almeno per adesso, "basta il pensiero".
La dorsale luci sarà realizzata con cavi unipolari di 2,5mmq mentre saranno di 6mmq per la dorsale prese, tutto intubato in tubi rigidi da 32mm.
Lungo la parete di 25 metri ci saranno 3 sottoquadri che, oltre ad avere la classica protezione magnetotermica per i canonici 16A dei punti presa, avranno ciascuno, a monte, un MT da 25A, per la eventuale alimentazione, in presa diretta, di carichi elettrici che richiedono una corrente di impiego maggiore.
Per meglio capirmi, ho realizzato questo schema a blocchi, rappresentativo dell' impianto cosi' come sopra indicato:
Considerazioni, suggerimenti, interventi costruttivi di vario genere, sono sempre ben graditi.
Ah, ora che ho uscito il mio, sarebbe bello se usciste anche i vostri.
Premetto che alcune scelte di progettazione e dimensionamento del mio impianto elettrico, sia nella parte filare che nei dispositivi di protezione e controllo, sono state obbligate dalla dimensione dello stesso, 150 mq abbondanti, con due lati lunghi paralleli di 25 metri.
Ok, andiamo al punto.
Attualmente ho un contratto di 3KW in garage e nessuna auto elettrica da alimentare, però lo stesso ho "sovradimensionato" tutto, affinché l' impianto sia predisposto per un futuro "upgrade" per un contratto di almeno 6KW...in breve, fili e dispositivi di protezione\controllo sono dimensionati per un impianto di 6Kw.
I 6Kw sono il minimo sindacale per installare una WallBox in garage, attualmente vendute nei "tagli" tipici di 3,7 e 7,4 KW
Il contatore elettrico si trova in vano condominiale, con altri contatori, che è posto immediatamente dietro una parete del mio garage, quindi ho installato un primo quadro elettrico piccolino, con 6 moduli (ci aggiungerò due portafusibili su barra DIN da 40A) , dove ho fatto arrivare il filo montante dal contatore, fino ad un magnetotermico 2P da 40A, potere di interruzione 6KA, che fa da protezione della linea montante e, allo stesso tempo, sarà il mio interruttore generale, nel mio garage, in sostituzione di quello del contatore.
Il cavo montante, che passa libero attraverso il muro, dal vano contatori al mio garage, è un FG160R16, bipolare (la messa a terra la prelevo da un altro punto, sulla porta di ingresso del garage) con cavi da 10mmq, con tensione nominale fino a 1000 V.
Lo stesso cavo che arriva al quadretto di "protezione montante" sopra indicato poi riparte dallo stesso, fino ad arrivare ad un altro quadro di 8 moduli.
In questo quadretto potranno andarci 3 magnetotermici da 32A 2P, p. I. 6KA (per adesso ne installerò solo 2) per altrettanti dispositivi generali, indicati di seguito:
- Quadro elettrico impianto principale garage;
- Quadro elettrico impianto ausiliario e di manutenzione, che sarà un impianto "parallelo" all' impianto elettrico principale, con punti luci e prese a parte, che sarà utilizzato solamente (o almeno prevalentemenete) in caso di interventi di manutenzione o in caso di guasti sull' impianto principale. I punti prese e gli interruttori per le luci, saranno di colore rosso, facilmente distinguibili dagli equivalenti dell' impianto principale;
- Quadro elettrico di alimentazione WallBox, che per adesso non esiste, perché non ho nè la WallBox nè l' auto elettrica....cmq, almeno per adesso, "basta il pensiero".
La dorsale luci sarà realizzata con cavi unipolari di 2,5mmq mentre saranno di 6mmq per la dorsale prese, tutto intubato in tubi rigidi da 32mm.
Lungo la parete di 25 metri ci saranno 3 sottoquadri che, oltre ad avere la classica protezione magnetotermica per i canonici 16A dei punti presa, avranno ciascuno, a monte, un MT da 25A, per la eventuale alimentazione, in presa diretta, di carichi elettrici che richiedono una corrente di impiego maggiore.
Per meglio capirmi, ho realizzato questo schema a blocchi, rappresentativo dell' impianto cosi' come sopra indicato:
Considerazioni, suggerimenti, interventi costruttivi di vario genere, sono sempre ben graditi.
Ah, ora che ho uscito il mio, sarebbe bello se usciste anche i vostri.